Добрый день. Похоже опять или курсовой или дипломный проект.
Не хотелось бы обижать, но похоже Вы смутно представляете задачу и ещё смутнее решение.
В используемом Вами ПЧ, параметр 0106 показывает потребляемую ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ мощность ПЧ. Но никак не МЕХАНИЧЕСКУЮ мощность на валу.
Это две большие разницы. Они конечно связаны между собой, но достаточно НЕЛИНЕЙНО.
Для измерения мощности на валу используется специальный ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ датчик.
И эта тема уже обсуждалась на форуме.
Для управления ПЧ через ПК используется ОРС сервер и СКАДа система.
Конкретно по этим пунктам не подскажу, не было таких задач.
Я бы использовал управление через потенциометр и датчик нагрузки на валу с выходом на индикатор. Если датчик с выходом 4-20мА, можно индикатор типа ИТП-11, или любую ТРМ с универсальным входом.
А применение ПК и СКАДа считаю избыточным. Если только Вам не надо показать свои знания на дипломе.
С уважением.