Добрый день. На АС4 резисторы на клеммы не лепятся. Для этого есть два ДИП переключателя рядом с клеммами.
Спасибо за совет. Выставил на входе АС4 - 120 ОМ.

Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Причём здесь конфигуратор М110 непонятно. Этот конфигуратор предназначен для "Программа «Конфигуратор М110» предназначена для считывания, изменения и записи в энергонезависимую память приборов серии Мх110 рабочих параметров с использованием компьютера"
У ПЧ АВВ должен быть свой, если конечно Вы хотите конфигурировать.
С уважением.
Установил программу DriveWindow Light 2.93 . Запустил и постарался установить связь ПК с ЧП через неё.
Пишет "«-CRC error;
-Following communication error occurred while uploading status word: CRC error"
Стал поочередно менять значения канала связи в ПК и ЧП
1. количество бит данных,
2. бит четности
3 количество стоп-битов
Всего в ЧП есть 4ре варианта связи:
0 = 8N1 – 8 битов данных, без контроля
четности, один стоп-бит.
1 = 8N – 8 битов данных, без контроля четности, два стоп-бита.
2 = 8E1 – 8 битов данных, проверка четности, один стоп-бит.
3 = 8O1 – 8 битов данных, проверка нечетности, один стоп-бит.
Все их проверил - Связи нет.


Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	error4-1.jpg 
Просмотров:	633 
Размер:	143.4 Кб 
ID:	30790


Подскажите пожалуйста
Есть какой-то алгоритм по установлению связи ПК-ЧП?