т.е. Вы будете использовать только один счётный вход контроллера?
Подключить можно через простой оптрон вроде PC817 и сопротивление 1,5-3к (возможно и больше), хоть сигнал с платы rs422, но работать должно.
частотник в качестве обратной связи использует энкодер, и если Вам нужно знать скорость двигателя, а не его положение, снять готовый сигнал о реальной скорости движка с частотника вполне нормально.В инструкции на веспер сказано что аналоговые выходы нельзя использовать в качестве обратной связи
Если нужно знать положение, то энкодер на 150 импульсов не прокатит, понадобиться тогда обе фазы с платы, а ПЛК160 не переварит эту скорость на стандартном движке в 1500 оборотов. возможно справится, если движок на 1000 оборотов, но не факт.