Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
Добрый день, Вчера задавал вопрос на предмет какой использовать элимент для чтения энергонезависимых переменных, выполнил рекомендации РЕТЕРА но не получилось, вот настройка модуляНастройка Universal Modbais devais.jpg, Скрин панели СП310 Панель СП зоо.jpgПанель СП зоо.jpg, скрин онлайн режима ПЛК Скрин онлайн режима ПЛК.jpg. Подскажите что не так, прилагаю пробный проект панели и плк.
В ПЛК надо указывать не прямые адреса PFW (256, 258, 260), а со смещением в 10000 (10256, 10258, 10260).