Я делал многознонную систему нагрева на 2хМВ110-8А+МУ110-16К+СПК110, но готового ПИД-регулятора с автонастройкой не нашел. Здесь на форуме подобрал ПИД-регулятор от UralAutomatica, он учитывает время между замерами. Особых каких-то преимуществ по сравнению со стандартным ПИД я не увидел. Поскольку в моем случае все зоны одинаковые, я использовал одни и те же переменные P,I и D для всех каналов, и вывел их в визуализацию в отдельное меню. Настраивать прошлось методом пальцетыка. Но за почти два года круглосуточной эксплуатации крутить параметры необходимости не наблюдалось.