Вопрос снимается, переменные никуда не вывел.
А нельзя ли такой макрос под КДС сделать?
Вопрос снимается, переменные никуда не вывел.
А нельзя ли такой макрос под КДС сделать?
Добрый день. Вчера в онлайн базу были добавлены следующие макросы:
- (AIn_to-Var) (Привязка аналогового входа к переменной, описание макроса)
- (CONV 4..20) (Преобразование сигнала 4…20 мА, описание макроса)
- (fLimit) (Ограничение входного значения вещественной величины, описание макроса)
- (Limit) (Ограничение входного значения целочисленной величины, описание макроса)
- (SelChgF) (Изменение числа типа FLOAT двумя переменными, описание макроса)
- (SelChgI) (Изменение числа типа INT двумя переменными, описание макроса)
- UTNIX_to_DT (Преобразование UNIX-времени в дату и время, описание макроса)
- БМ_входов (Битовая маска входных сигналов, описание макроса)
- In-to-Var (Привязка дискретного входа к переменной , описание макроса)
- Password (Пароль доступа, описание макроса)
Ссылки продублированы в первом посте.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте..
Макрос conv4..20.
В описании есть примечание:
ОЛ 1.8.107.9617 не позволяет в свойствах аналогового входа(4-20) установить нижнюю границу измерения больше нуля..ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании макроса для масштабирования входной величины,
получаемой с одного из аналоговых входов прибора, требуется задать в качестве нижней и
верхней границы измерения входа значения 4 и 20.
mess.JPG
Подскажите пожалуйста - как обойти ограничение..
Или как правильно настроить вход для использования с этим макросом?
Спасибо..
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
спасибо..
Не догадался, что сначала надо вписать верхнюю границу измерения..
Подскажите пожалуйста
В макросе "password" , что надо поставить на выходе "enter" ? Потому что у меня выходит при false оно как бы сбрасывает цифры, а при True срабатывает сначала True, а потом false , А на екране это примерно выглядит: Когда введен пароль неверно перекидает на екран " Неправильный пароль" А когда пароль вводишь верно, перекидает сначала на екран " Верный пароль" а потом сразу на "Неправильный пароль" (Пример прикрепляю)
А зачем вы выход "enter" соединили с входом "enter"?
Снимок.PNG Вот так всё нормально работает.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 04.05.2017 в 08:36.
Дело в том что когда заходишь первый раз оно требует пароль, а все последующие разы оно пароля не требует и сразу перекидывает в меню на который оно по идеи должно требовать пароль.