С сожалению у ПЧ фирмы "Веспер" задание частоты по RS-485 каждый раз записывается в флеш память.
В частности в руководстве по управлению частотным преобразователем E2-8300 по последовательной линии связи чётко указано:
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Регистры, в которые записываются данные, находятся в области энергонезависимой памяти, которая допускает конечное число процедур перезаписи (порядка сотен тысяч циклов на каждую ячейку памяти). Это накладывает ограничение на многократное использование команды записи данных. После определенного количества циклов перезаписи может появиться дефект памяти, в результате чего потребуется замена платы управления ПЧ.
Например, при записи данных в регистр каждые 10 с, дефект памяти может проявиться уже через 2 месяца непрерывной работы. На практике это может происходить в режиме задания частоты от последовательной линии связи (1-06=0004).
С учетом этого ограничения настоятельно рекомендуется увеличивать интервалы между командами записи или использовать другие способы задания частоты (например, аналоговое задание по входу AIN)."
Ссылка на руководство на сайте "Веспер" в архиве zip:
http://www.vesper.ru/netcat_files/56..._8300_v2.2.zip
стр. 28
Честно говоря я был в шоке, когда узнал об этом!
На предприятии широко применяются именно ПЧ "Веспер".





Ответить с цитированием