Вообще-то классическое управление частотным преобразователем выполняется с использованием аналогового модуля с выходом 4-20мА или 0-10В.
Задавать частоту ПЧ по RS485 конечно можно, но это приведёт к быстрому износу flash памяти частотника. В частности при применении частотного преобразователя "Веспер" и при изменении частоты 1 раз в 10 секунд ресурс flash памяти составит в среднем 2 месяца (!!!).
Применение импульсного метода изменения частоты ПЧ позволяет использовать лишь один из выходов модуля дискретного вывода с транзистором, то есть не нужно отдельно приобретать модуль аналогового вывода.
Мне очень интересно откуда Вы такую информацию почерпнули, что изменение сигнала на аналоговом входе записывается во флэш память, зачем вообще этот сигнал записывать во флэш память?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.