Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
На данном оборудовании эта задача не получится. Нужен другой комплект. Например ПЛК110 [М2]+ СП307.
Частота работы выхода у МУ110-224.16К напрямую зависит от скорости обмена и времени работы программы, и эти скорости весьма низкие для задачи частоты приводу.
Я бы не был так категоричен. Разумеется частота работы транзисторного выхода у МУ110-16К зависит от скорости обмена и времени работы программы (цикла). Мне не нужно получить на выходе 1кГц. Вот конкретный пример. Имеем частотный преобразователь с управлением частотой с помощью подачи импульсов на входы больше, меньше. При каждой подачи импульса частота меняется на заданную величину, например 1Гц в большую или меньшую сторону. Имея на выходе модуля МУ110-16К импульсы с частотой 1Гц (1 импульс в секунду) получаем скорость изменения частоты преобразователя от 0 до 50Гц за 50 секунд. Для медленно меняющихся процессов этого вполне достаточно! А ведь менять можно и с шагом 5Гц, тогда от 0 до 50Гц уже за 10 секунд.