    Цитата Сообщение от kir2 Посмотреть сообщение
    Проект в составе ПЛК-110(М02)- СП307(слэйв) по RS-485 и быстрые выходы по таймерному прерыванию 25кГц.
    В конфигурации на чтение из панели около 30 регистров с числовыми значениями (коды клавиш, уставки).
    Реакция на нажатие клавиши СП307 около 3-4 сек, что недопустимо.
    На форуме встречал предложения для уменьшения числа элементов для чтения из панели применить "String input module".
    Вопрос - как сформировать строку в панели в последовательности регистров (преобразовать числовые значения в ASCII коды
    аналогично оператору CoDeSys "word_to_string")? Может существует незадокументированная HMI Api Function для макросов.
    Какой такой "word_to_string"?
    Предложенный способ повышения скорости обмена с панелью с использованием в мастере ПЛК модулей String output module/String input module здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Смотрите внимательно пример программы для ПЛК
    Захват-1.png
    Никаких преобразований числовых значения в ASCII коды здесь нет
    А панель вообще не знает о том, что ее регистры читаются какими-то String input module. Т.е. никаких дополнительных телодвижений в проекте для панели делать не требуется, в том числе и преобразовать числовые значения в ASCII коды.

    ЗЫ, Т.к. ссылка больше не работает привожу описание способа использования String output /String input модулей
    1. Определяем приемлемое количество регистров в одном запросе, у меня в примере будет 16 регистров в одной группе.
    Для каждой группы будем использовать ОДИН модуль String
    Слишком много в группе делать не стоит.
    а) для модуля String есть "магическая" цифра 80 (перманентное число байт в модуле String), по этому если модулей String будет больше одного, то в каждом можно использовать не более 80 байт или 40 регистров. Так получилось, что в реальном распределении памяти адрес каждого последующего модуля String совпадает с адресом 41 регистра предыдущего и все регистры старше 41 будут переписываться информацией из первых регистров последующих модулей.
    Больше 40 регистров можно если модуль String всего один.

    2.Помещаем String output и String input модули в разные UMD
    Для UMD с String output задаем режим работы по изменению значения
    Захват-5.png

    В String output используем для записи 16 функцию
    Захват-1.png

    3. Смотрим в конфигурации какие адреса получились для модулей String, например AT %QB7.1.0.0 и/или AT %QB7.1.1.0 и/или %QB7.1.2.0 и т.д
    Захват-2.png

    4. Создаем в разделе описания переменных нужное количество групп регистров в виде массивов вида Blok1 AT %QB7.1.0.0:ARRAY [0..15] OF WORD
    где после AT приводим адреса из конфигурации.
    Захват-3.png

    число байт в модуле String д.б. в два раза больше числа регистров в группе
    Захват-4.png

    5. В программе обращаемся к элементам массивов
    Захват-6.png


    Вот еще один пример - чтение из панели значений Float
    Захват-2.png Захват-3.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 22.04.2020 в 13:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как на языке LAD это будет выглядеть, не могу понять, и как принять это по модбасу на спк107

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •