Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
Если посмотреть (ответ #2) алгоритм чтения состояния ModBus Last adress и Last Error, то все должно работать синхронно, но когда я искусственно отключаю питание одного slave ID:x в этих полях ошибка и адрес не совпадают.
на той картинке, полная несуразица, видите в верхних правых углах порядок следования элементов, подумайте будет ли правильно вычислять если сперва идет присвоение с предыдущего цикла а затем подача инфы на блок мув
ПКМ и выбрать правильную последовательность выполнения


ЗЫ вобще молчу, что в одну и ту же переменную записываются две разные ветки