Топикстартеру. Если надумаете реализовывать проект, то в качестве индикатора "вернувшегося" питания 220 В удобно применить реле контроля фаз. Задержку при включении выставляете бОльшую, чем время (пере)загрузки ПЛК...
Топикстартеру. Если надумаете реализовывать проект, то в качестве индикатора "вернувшегося" питания 220 В удобно применить реле контроля фаз. Задержку при включении выставляете бОльшую, чем время (пере)загрузки ПЛК...
Гидравлика на станке имеется? - если есть, то контроль по блок-контакту пускателя с остановкой алгоритма.
От перекоса фаз - реле контроля фаз (трёхфазное).
У ПЛК110 (на 220В) работоспособность после пропадания питания сохраняется 1-2сек.
Более развёрнутое пояснение можете дать? - если со схемой невинно убиенного, то вообще отлично.
А вот с этим не соглашусь.Защита внешних цепей от импульсных помех, дело вторичное.
А что может помешать завести в контроллер на 220в 380? (фаза на корпус шкафа.) N и PE завели, а к магистрали не подключили, и т.д. и т.п.У меня не один 220-вольтовый ПЛК не умирал своей смертью, а с 24-х вольтовыми бывало (ошибки монтажа).
Если 220В нет или нельзя - дело другое.
[QUOTE=Woolfy;243402]Топикстартеру. Если надумаете реализовывать проект, то в качестве индикатора "вернувшегося" питания 220 В удобно применить реле контроля фаз. Задержку при включении выставляете бОльшую, чем время (пере)загрузки ПЛК...
Есть предпочтительные типы?
И какой смысл выставлять большую задержку? Чтобы время для приёма спиртоцида было? В обычном полуавтомате старт всегда с исходного, всё решается алгоритмом.