Здравствуйте
1. ошибка 80 - ошибка измерения в состоянии работа. Это может быть наводка на один из датчиков. Установите перемычку или тот старый датчик и укажите что установлена термопара.
2. Может
3. Автонастройка, не гарантирует того, что параметры ПИД-регулятора будут подобраны корректно, но в идеальном случае, если прибор просчитает Ваш объект, точность регулирования повышается значительно.
4. Автонастройка в ТРМ151 проводится не попрограммно, а на конкретную температуру, которая устанавливается в параметрах автонастройки. Если у Вас большой диапазон рабочих температур, то автонастройку необходимо проводить на средней температуре от этого диапазона.