Собственно, вопрос в теме.
Есть желание рулить пускателями непосредственно релейными выходами ПЛК110.
Судя по описанию - должно работать, но что-то сомнения берут.
Есть у кого подобный опыт ? Какие пускатели лучше взять ? AC220 ? DC24?
Собственно, вопрос в теме.
Есть желание рулить пускателями непосредственно релейными выходами ПЛК110.
Судя по описанию - должно работать, но что-то сомнения берут.
Есть у кого подобный опыт ? Какие пускатели лучше взять ? AC220 ? DC24?
Подключал пускатель с катушкой 20Вт непосредственно к релейному выходу ПР114. Работает пока.
Время покажет.
Есть опыт подгорания и залипания контактов реле дискретного модуля при работе на привод трехходового клапана. Мощность мизерная, моторчик диаметром сантиметров пять. Правда, срабатывает частенько, с периодом от нескольких секунд до получаса. За 8 лет - несколько выходов отказали. Правда, это были контроллеры и модули Siemens. Но не думаю, что у них реле хуже используются.
А пускатели, да ещё 1 величины... Ну разве что осенью включится, весной выключится?
С постоянкой лучше вообще не связывайтесь. Там и ток больше, и самоиндукция суровая. Без мер защиты может быстро сжечь контакты.
Есть вот у LS пускатели с катушками - AC/DC 100-240V. Серия GMC, например:
Catalogue No Model Coil Hz Applicable Pole
77121617005 COIL AC/DC100~240V 50/60Hz GMC-300/400 3P
Вот может в них уже встроены защиты и от бросков тока при включении, и от самоиндукции. Во всяком случае, обмотка тестером вообще не прозванивается даже на мегаомах, там, судя по всему, электронная схема управления.
Спасибо за советы.
Идея с постоянкой самому не нравилась, лишний раз убедился.
По идее с катушкой на AC220 должно работать, но вот хочется узнать реальный опыт.
ПыСы. Вроде ж первая величина пускателя - самая маленькая.... ну если нулевую не считать. Или я путаю чтото ?
Использовал пускатель пятой величины (100А) совместно с ПР114.
Напряжение обмотки 110в, использовались RC цепочки. За 3 года вопросов не возникло.
На контроллерах 110серии - нет, их только с транзисторными выходами беру.
Работать-то будет, да только без компенсирующих RC-цепей недолго. Причём чем больше индуктивность (величина пускателя), тем сильнее сокращение ресурса контактной группы управляющего реле. Из сравнительно недавнего: поставил ПР110, которое напрямую управляло пускателем КМИ-11810, парой пневмоклапанов (5 ВА) и бибикалкой электромагнитного типа. Всё было зашунтировано самодельными RC-цепями 0,22 мкФ. Полтора года - без проблем при весьма интенсивной работе, далее - я уволился. Как я делаю эти цепи, описывал там Ну и всю указанную ветку почитайте - она с картинками.
Хотите повышенного срока службы ПР110 - применяйте в качестве развязки п/п ключи (на основе симисторов). Я иногда и их сам паяю. Можете полистать каталог "Протон-импульс" или другие...
Демпфирующая цепочка (супрессор) это ещё не всё..
Весело будет, когда пускатель с катушкой переменного тока подклинит, и сердечник не сомкнется.
Без быстродействующего предохранителя внутреннее реле приварит свои контакты.
Даже у разомкнутого контактора очень приличная индуктивность, не будет там того кол-ва Амперов, которые способны сварить контакты реле. А вот обмотка перегреется.