
Сообщение от
PLSergey
Помогите понять что происходит.
Создаю проект на платформе PLC110.30-M V2, в конфигурации ПЛК добавляю modbus(master), Universal modbus module, register input module и вижу что в базовых параметрах этого модуля указано module id 2003, хотя по моему id должен быть 2004, на скриншоте отметил непонятные места. Почему адрес register input module %QW6.1.1.0? ведь должен же быть %IW6.1.1.0.