Примеры подключения модулей ввода вывода напрямую к панели СП270 (без использования ПЛК).
Протокол обмена ModBus RTU
Адрес модуля 16
Скорость обмена 115200
Мх110+СП270.zip
Примеры подключения модулей ввода вывода напрямую к панели СП270 (без использования ПЛК).
Протокол обмена ModBus RTU
Адрес модуля 16
Скорость обмена 115200
Мх110+СП270.zip
Пример передачи вещественных чисел (с десятичной точкой) со знаком с панели СП270 на ПЛК154-У.L.
В примере рассмотрены два варианта
1) Передача с панели значения в формате INT
2) Передача с панели значения в формате FLOAT
Оба метода реализованы в виде функций.
Передача с панели дробных чисел со знаком.rar
пример программы для передачи времени и даты с панели оператора сп270 в программируемый логический контроллер плк150-у.м.
программа содержит функцию перевода двоично-десятичных чисел в десятичные числа.
для написания программы использовался контроллер с прошивкой 2.10.7.
Передача с панели времени в контроллер.rar
Отдельное спасибо за решение, пользователю Serge78:
http://www.owen.ru/forum/showthread....8%FF+%F1%EF270
данный пример позволяет одновременно отображать и архивировать измерения мва8.
сп270 служит не только средством отбражения информации, но и устройством передачи данных из мва8 в архиватор мсд100.
Часто задаваемый вопрос:
При отключении питания необходимо сохранять данные введенные с панели, а по его появлению они должны отображаться в тех же окнах.
Относительно панелей ОВЕН:
СП270(Slave) - имеет энергонезависимую память(область PFW) и элемент «функциональная область», который периодически может копировать необходимые данные в эту область. Значение скопированное в PFW сохранится в энергонезависимой памяти через 3 минуты. Целесообразно период копирования так же сделать 3минуты.
По появлению питания передать эти данные обратно из памяти PFW в опрашиваемые регистры(PSW или напрямую в ПЛК).
ИП320 (СП270) - Master, проблема решена на ПЛК - все переменные модуля Modbus(SLAVE) находятся в Энергонезависимой памяти и не требуют дополнительного сохранения.
ИП320 - Slave. Здесь сложнее, чтение и запись с ПЛК, происходит с помощью разных регистров (на чтение и на запись). Поэтому - без программы ПЛК не обойтись.
В прикрепленном архиве программа-решение для панели ИП320 в режиме Slave.
Содержание архива: проект для ПЛК100.R-M, проект для ИП320, таргет для ПЛК
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 17.01.2011 в 15:22.
ПЛК100RM- Slave
ИП320 - Master
В проекте ПЛК создана функция меняющая местами байты в регистре, передаваемом на Панель (тем самым выстраивается правильная последовательность ASCII-символов на панели = заданной из ПЛК).
В архиве: проект Codesys, проект ИП320, таргет для ПЛК.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 15.07.2010 в 17:28.
Пример показывает возможность организации управления с панели оператора СП270(Slave) на ПЛК(Master), с помощью битового сигнала(кнопка/лампочка) и десятичного числа. А так же, в примере, показана передача в панель из ПЛК числа с плавающей точкой(без преобразования!).