Я не работал именно с 71-м, но с другими (31,312,21,212) при длине до 2-х метров и скорости 19200 я использовал обычные провода не витые, без экранов и резисторов, работало без вопросов, в том числе с ОВЕНовской СП270. Здесь что-то не так с конфигурацией связи. По приводу 71 не имею руководства, Вы уверены в адресе 3201 dec? Статус не всегда на этом адресе. А вот входное напряжение сети (0,1В) всегда у всех альтиваров на 3207d. Я всегда пробую читать именно этот адрес, функцией 3. Всегда есть определенные данные и они немного меняются, т.к. сеть 380 не так стабильна и несколько вольт "дышат".