Тема: ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ээээ... А что, в вашем альтиваре нет подключаемых терминаторов?
    подключаюсь к базовому modbus tS3PhxKHWUg.jpg
    а связь отваливается - имеется в виду от плк из кодесиса

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    В проекте контроллера стоит скорость 38400, в частотнике по умолчанию 19200. Ну и остальные параметры RS485 конечно проверьте.
    Также проследите чтобы "лишние" провода RJ-45 никуда не подключились.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    Извините, не сразу увидел, что скорость Вы поправили.