  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    На счет Writes() я конечно погорячился, все таки я чайник в Си. Догадки были, что по аналогии с группировкой битов PSB в регистры PSB http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113602
    будет возможность группировать биты 0х/1х также в целые регистры
    А вот на счет Reads(), то работает
    Например
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_1X, 16, 2, &PSW[256]);
    биты 1х16..1х47 будут прочитаны в биты регистров PSW256, 257
    1х16-->PSW256.00, 1х47-->PSW257.15

    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 3, &PSW[256]);
    биты 0х00..0х47 будут прочитаны в биты регистров PSW256, 257, 258
    0х00-->PSW256.00 - 0х15-->PSW256.15
    0х16-->PSW257.00 - 0х17-->PSW257.31
    0х32-->PSW258.00 - 0х47-->PSW258.15
    Причем, опять же по аналогии с группировкой битов PSB
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {0..15}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 3, &PSW[256])
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {16..31}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 16, 3, &PSW[256])
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {32..47}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 32, &PSW[256])
    т.е. адрес бита в команде берется наименьшим, кратным 16
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно через свою функцию - посмотрите пример.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233959
    Речь идёт о работе по порту PLC/Download и использовании возможности Modbus работать с несколькими дискретными значениями
    Ваш пример не подходит для этого

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно Reads() и Wtites(), но только кратно 16 шт - 16, 32, 48, и т.д.
    Ответ и правда малополезный... Будь у меня на руках панель, эти возможности я бы исследовал и самостоятельно.

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    На счет Writes() я конечно погорячился, все таки я чайник в Си. Догадки были, что по аналогии с группировкой битов PSB в регистры PSB http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113602
    будет возможность группировать биты 0х/1х также в целые регистры
    А вот на счет Reads(), то работает
    Например
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_1X, 16, 2, &PSW[256]);
    биты 1х16..1х47 будут прочитаны в биты регистров PSW256, 257
    1х16-->PSW256.00, 1х47-->PSW257.15

    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 3, &PSW[256]);
    биты 0х00..0х47 будут прочитаны в биты регистров PSW256, 257, 258
    0х00-->PSW256.00 - 0х15-->PSW256.15
    0х16-->PSW257.00 - 0х17-->PSW257.31
    0х32-->PSW258.00 - 0х47-->PSW258.15
    Причем, опять же по аналогии с группировкой битов PSB
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {0..15}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 3, &PSW[256])
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {16..31}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 16, 3, &PSW[256])
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {32..47}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 32, &PSW[256])
    т.е. адрес бита в команде берется наименьшим, кратным 16
    Если верить википедии, в Modbus нет такого выравнивания. Также если верить ей же, то нет и требования запросить ровно 2 байта, а можно запрашивать любое количество регистров, если надо, слейв добавит байтов в ответе. Так же и запись должна работать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Речь идёт о работе по порту PLC/Download и использовании возможности Modbus работать с несколькими дискретными значениями
    В явном виде такая возможность отсутствует. Можно воспользоваться вариантом Petera или использовать Read/Write (там биты поддержаны) через цикл FOR.

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •