Не получилось записать.
Попробуйте такой вариант. А с чтением AI все нормально при этом?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Зачем для записи одного регистра использовать функцию 16, когда и 6-й за глаза ?
Ну и байты для 16-й попробовать попереставлять для проверки (что в ПР может и не работать нифига, по крайней мере для чтения никакой реакции и никто не чешется)
Вариант не прошел, а чтение Входов идет нормально. Похоже это связано именно с МВ110-8АС, возможно в данном случае разработчики должны прояснить почему нет записи по МодВас. К этой мысли пришел после того как заместо 8АС подключил МУ110-8Р. Тот же ПР200, тот же простейший проект читает и записывает!!
Проект прилагаю!
Вопрос по МВ110-224.1ТД. У меня это первый опыт, так что не кидайтесь.. .
Подключил датчик, конфигуратор все видит, все ОК. Как теперь прописать номера регистров, чтобы читать вес в ПР200?
Для примера в проекте создал сетевую переменную "ВЕС" тип float, вывел ее на экран, вижу только нули, хотя в конфигураторе все живое. Какой номер регистра указать в данном конкретном случае? из описания взял адрес 0х46 - в десятичном 70. Не читается. Что не так?
Адрес, скорость, чет/нечет и т.д. перепроверил.
Заранее спасибо.
Приложили бы проектик, Василий Афанасьевич! Помогут гораздо быстрее
вот, посмотрите, всё работает, вывод на экран
в архиве пример и шаблончик чтения
Последний раз редактировалось zamnarzanom; 22.02.2017 в 11:20.
Добрый день, коллеги!
Спешу сообщить Вам, о появлении шаблонов сетевых устройств для следующих модулей аналогового ввода: MB110-2A, MB110-2AС, MB110-8A, MB110-8AС. Как всегда на первой страницы данной темы можно скачать шаблон, описание и пример тестового проекта для ПР200.
Так же добавлена ссылка на архив, в котором вы найдете все необходимое для связи ПР200 с СП310. Там кроме проектов для ПР200 и СП310 также подробно описан процесс работы с переменными по протоколу ModBus, данный материал рекомендуется к изучению для тех пользователей, которые только начинают осваивать данный протокол.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 27.02.2017 в 14:26.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ