Вариант не прошел, а чтение Входов идет нормально. Похоже это связано именно с МВ110-8АС, возможно в данном случае разработчики должны прояснить почему нет записи по МодВас. К этой мысли пришел после того как заместо 8АС подключил МУ110-8Р. Тот же ПР200, тот же простейший проект читает и записывает!!
Проект прилагаю!





Ответить с цитированием