Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Ну, на картинке ОВЕН нарисовано 72МГц.
    Процессор там, якобы, STM32F103VCT (там же фотографиия)

    В даташите, конечно, сказано, что максимальная частота -- 72МГц.


    Если всё это зарезали кварцем до 16МГц, то, что уж тут скажешь.

    Но, как показала практика PRU, даже сами инженеры ОВЕН не могут (или не хотят) правильно назвать частоту ядер.
    Ничего не зарезано! Читайте мануал и смотрите схему на стр. 13. Используется PLLMUL с множителями 16х, 4х, 3х, 2х. Какой множитель подключен - мы не знаем. Спросите разработчиков.

    Если входной кварц - 16Мгц, то делим на 2, множим на 4, получим 32Мгц клок.
    далее перед системным таймером стоит делитель на 8. Итого системный таймер шурует на 4Мгц. Это и будет темп выполнения микроинструкций процессора.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 16.02.2017 в 13:46.