Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    На самом деле стек для решения этой задачи не нужен. Вообще.
    Проще не придумаешь.
    Обход заданного количества клапанов с разрешением одновременной работы определённого количества.
    Клапана заполнения V1..PNG
    Я не вникал в работу отдельных макросов, поэтому прошу прокомментировать этот скрин.
    Снимок.PNG
    Перед запуском на исполнение, я активировал четыре датчика, запустил симулятор и включил вход Wen.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я не вникал в работу отдельных макросов, поэтому прошу прокомментировать этот скрин.
    Снимок.PNG
    Перед запуском на исполнение, я активировал четыре датчика, запустил симулятор и включил вход Wen.
    1) Вы отключили 4 датчика. (нет жидкости- отключен, есть-включен) У первого макроса по 2 датчика на канал (верх/низ)
    2) Установлена одновременная работа 3х клапанов. (настраивается из свойств макроса)
    Пока вы не отключите хотя-бы один активный канал следующий не включится. Приоритет имеет датчик верхнего уровня.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.02.2017 в 12:33.