Вот про что Вам так долго говорят.
Безымянный.PNG
На самом деле, это удобно. В том числе в плане не накопления погрешности. Просто МС это не поддерживает.
Вот про что Вам так долго говорят.
Безымянный.PNG
На самом деле, это удобно. В том числе в плане не накопления погрешности. Просто МС это не поддерживает.
И что? Вы выбираете регион и тип данных, в зависимости от этого сервер предлагает подходящие типы.
Мы конечно можем добавить настройку извлечения бита из слова, но как показывает практика Modbus Universal это не очень хороший путь, в том числе с точки зрения расхода лицензионных тегов, и рекомендуем пользователям работать с битами на уровне скады.
Спасибо.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
В прошлом году цеплял к Мастерскаде S7-1214 через Инсатовский ОРС сервер (мультипротокол). Тегов было 300 штук. Чтобы добиться какого-либо операбельного быстродействия пришлось разбить на 5 разных узлов все мои теги, ставить различное время опроса разных групп тегов. В целом заработало, однако седых волос добавило маманегорюй.
А какой у вас опыт с работой с Siemens?