    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    Ну в принципе согласен. Самый рациональный прием уже, кажется, обрисовался - приходишь на форум, описываешь требования к проекту, Petera все делает. Рационально и экономично.
    Нет, это не мой подход, все делать за других.
    Просто вместо тог, чтобы разобраться с представлением в регистрах чисел с фиксированной точкой, человек начинает изобретать велосипед.
    Вот, например, получает он из ТРМ значение давления воды (регистр 4х1) в формате ХХ.х
    И хочет сделать тренд и иметь измерительный прибор.
    Так вот, вместо того, чтобы просто правильно настроить шкалу измерительного прибора и использовать сразу регистр ТРМ 4х1
    Вот так
    Захват-2.png
    Захват-1.png

    Делает следующее лишние телодвижения
    1. Делает ф. область
    Захват-3.png
    2. И привязывает измерительный прибор уже к регистру PSW267
    Захват-4.png
    Потому, что настройка шкалы прибора у него такая
    Захват-5.png

    Т.е. вместо тог, чтобы всего лишь поменять в шкале цифры 16 на 160, 13 на 130, 8 на 80 понадобилось использовать два промежуточных регистра PSW и мат.вычисления.

    Мало тог, ведь у него уже есть значение 4х1 /10 !
    В другой ф.области
    Захват-6.png
    которую он сделал для тренда.
    Захват-7.png
    Почему не использовал PSW259 и для измерительного прибора?
    Для меня это загадка.

    Так ведь самое смешное, что и эта ф. область не нужна.
    Нужно было просто в тренде настроить формат шкалы и тоже сразу использовать регистр ТРМ 4х1

    Захват-8.png

    ИТОГО.
    На три канала измерения
    Шесть лишних ф.областей, двенадцать лишних регистров PSW, шесть лишних математических операций.

    ЗЫ.
    В итоге у человека готовый проект, который выполняет его задачу
    А можно было выполнить эту задачу быстрее и проще.
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2017 в 23:08.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •