Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Василий Кашуба вы о какой температуре за окном ?

Проверил сейчас, на входе 4-20 указал масштабирование 0-20, подал 0 мА, получил на ПР -4,993 мА, отключил подачу тока, получил -5,200 мА, так что нормально, можно отлавливать обрыв датчика и уход за пределы нижней границы.

Просто в макросе Scale_R предусмотрено ограничивать выход нижним и верхним значением. В ПР этого нет и можно контролировать датчики
Мы значит не поняли друг друга, вы же говорили про масштабирование.
а, не помню, в штатном ПР-вском масштабировании в минус уходит вход? надо проверить