Здравствуйте, интересует схема подключения аналогового выхода ПЛК (ОВЕН 150 220В) к приводу с управлением 0-10 В. Может, кто сталкивался.... Спасибо
Здравствуйте, интересует схема подключения аналогового выхода ПЛК (ОВЕН 150 220В) к приводу с управлением 0-10 В. Может, кто сталкивался.... Спасибо
2 проводами, 0 к 0, +10 к +10. Главное чтобы тип ЦАП был 0-10В
ЦАПы питается от внутренного источника и имеют групповую гальваническую развязку.
Говорят же, гальваническая развязка и отдельный, внутренний, независимый источник питания. Зачем объединять?
Но если хочется, то можно!
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Давай разберемся все-таки.
У привода Белимо того же есть 3 клеммы. 24 - питание 0- минус, Y-сигнал 0-10В.
На ПЛК всего 2 клеммы. Поэтому они задействуются на 0 и на Y. 24 ведем откуда? От БП. Получается что 2 питания 24В оторваны друг от друга. Просто у нас еще нет опыта работы с ПЛК вот откуда и идут глупые вопросы.
Тогда да, 0 и +24 к блоку питания. Другой вопрос, что вешать частотник(привод) и ПЛК на одну линию питания не есть хорошо!
Не экономьте на спичках!
Мы и не экономим. Предложите схему тогда - у нас блок питания используется только для запитки привода и все. Просто ту схему, которую я привел все используют стандартно.
Вот схема привода. Как подключать?
Как пример прикладываю вырезку из инструкции по МС8 Контар - конкуренты, конечно, но что поделаешь. Там явно прописано как подключать. По документации на ПЛК до конца мне пока не понятно во всяком случае.
Последний раз редактировалось Fanat; 07.06.2007 в 11:01.
Просто ПЛК не заточен под определенное оборудование, а рисовать схемы подключения всех на свете устройств нереально.
В РЭ даны схемы подкл. нагрузки.
P.S. Всегда готовы подсказать