А чем мотивировано использование поддержание настолько точного уровня в бачке ? У нас стоят вибровилки или датчики уровня от IFM по 3 шт. на бачок и нормально. На вакуум-выпарной установке уровень на входящем бачке поддерживается с точностью до 1 см., но там гидростатика в днище бака дорогущая с керамической мембраной и под молочною гайку. А на пастеризаторах не пойму зачем так точно поддерживать уровень в бачке.
Стоит на пастеризации сливок. Линия была рассчитана на молоко и на нём в принципе работала нормально. А у сливок теплоёмкость побольше, работала на грани, чуть что - на возврат. Сделали подогрев промежуточного бачка и равномерную подачу из танка. Помогает. Костыль конечно Надо ещё просто секцию добавлять. Пока начальство в раздумьях. Здесь главное не уровень, а равномерность подачи.
А на остальных как и у Вас вибровилки. Пробовали ставить емкостные - ерунда, с пеной не справляются, хотя рекламировались как пеноустойчивые.
Аналоговый также стоит на линиях приёмки молока "АКРАМ". Только там не нашенский и емкостной вдобавок.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
всем спасибо. поставим наверное один датчик ПДУ-3.2 и один ПДУ-3.1