Добрый день. Админы тут совершенно не причём. Если долго никто не даёт отклика на Ваш вопрос, значит он не попался на глаза тем, кто с этим сталкивался. И с Вашим вопросом можно было сразу звонить или писать в техподдержку. Они всегда откликаются.
Что касается сути Вашего вопроса.
Узнавать маркировку не обязательно. Достаточно эксперимента. Подключите датчик и посмотрите на показания на табло. Зажмите датчик в кулак и через некоторое время должен показать вашу температуру (примерно). Если врет или уходит в ошибку - значит не тот тип датчика, что зашит. Если угадали, более точно установите тип датчика в параметре P-01. ТСМ,ТСП с нужной альфой.
У ТРМ33-Щ4 тип датчика с 50Ом на 100Ом и наоборот поменять нельзя - прошито насмерть. Ну просто староват прибор (не зря этикетка стёрлась).
Можно только у ТРМ33-Щ7 в параметре P-02. Поновее модификация и соответственно программа чуть отличается.
http://www.owen.ru/uploads/re_trm33_sh7__2101.pdf
Всё остальное можете дочитать по ссылке выше.
С уважением.




Ответить с цитированием