  1. #8
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    839

    По умолчанию

    по модбас скорость максимальная 115200 бит/c в реальности 100000 бит/c, 1 канал ~ 10 байт данные + сам протокол, 50 каналов, получается 12 раз в сек для 50 каналов. + в реале там еще задержки ответа и тд. Тут CANOpen или Profibus нужен там скорость 1Мбит/c и 12Мбит/c соответственно. Или модули с Modbus TCP поищи.. (Есть еще модули с USB просто, они дешевле PCI плат и для вас наверное самое то)