Mekc ТРМ-138 помогите. 24.01.2017, 17:36
Василий Кашуба А зачем вы выбрали ТРМ138,... 24.01.2017, 18:14
Сергей0308 Тогда уже и датчик поменять... 24.01.2017, 18:29
Сергей0308 Датчик аналоговый(сразу не... 24.01.2017, 18:50
Сергей0308 Ну хотите, делайте через... 24.01.2017, 19:46
Mekc у меня типо такого... 24.01.2017, 20:07
Сергей0308 Всё там есть, вот специально... 24.01.2017, 20:59
Сергей0308 Шунты и перемычки... 24.01.2017, 20:43
Mekc да это все стоит. 24.01.2017, 20:46
Сергей0308 Можете указывать в чем... 24.01.2017, 21:19
Сергей0308 Вроде в РЭ всё есть, краткое... 24.01.2017, 21:29
Mekc 28 COMPlog AL.t ... 24.01.2017, 21:33
Сергей0308 Если Вам откачивать -... 24.01.2017, 21:41
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mekc Посмотреть сообщение
    ТРМ-138 так и подключен, а мне надо его настроить при разных уровнях воды должны срабатывать насосы. схема выложил.
    Настраиваете вход на токовый сигнал(4-20 мА), ставите значения при 4 мА - 0 метров, при 20 мА(ВПИ), например 4 метра(смотря какой датчик), и настраиваете уровни срабатывания ВУ1-ВУ8 в метрах, в основном всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2017 в 19:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки