Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
интересный подход, получается все вокруг виноваты только не Вы, а вот например в овеновском приборе ТРМ202 (да и в других тоже), в настройках есть диапазон задания уставок,т.е что бы не случилось уставка не выйдет за этот диапазон. Если Вы знаете что объект при определенных заданиях может снести полквартала, то руки сами должны потянутся поставить блок LIMIT на аналоговый выход
А он и не вышел за предельно допустимые (ограничено концевиком), просто разряжения не хватило. А вообще то, о том, что энергонезависимые переменные слетать в случайные числа должны, даже предупреждения не было в документации из-за импульсных помех по питанию. Если посмотреть документацию, то там вообще идеальный прибор. Выкинул переменные, ввел константы, 2 дня полет пока нормальный. Дальше поглядеть будем.