Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,592

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от C.Pavel Посмотреть сообщение
    Добрый день!!Возникла проблема с энергонезависимыми переменными.Из девяти переменных две не сохраняются,в ПР-200 программа работает,после повторного
    включения переменные ,,работа,, и ,,мойка,, переходят в 0.Подскажите где я допустил ошибку.
    Не успел, опередили, остаётся добавить, что в этом случае делать переменные "работа", "мойка" энергонезависимыми, мягко выражаясь, бессмысленно!
    И TO_INT не нужен! И, обычно делают изменение значений не только по удержанию, но и по кратковременному нажатию(здесь для этого достаточно инвертировать выход генератора импульсов), например в приборах Овен!

    Сохранение.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2017 в 17:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •