В твердотельных реле имеющих широкий диапазон питающий напряжений, а именно 3...32В, полное входное сопротивление (а от него будет зависеть ток управляющей цепи) изменяется в зависимости от приложенного напряжения, обусловлено это изменением и влиянием сопротивления светодиода входной оптопары во входной цепи делителя, где присутствует стабилитрон, нагрузочный резистор, и цепь управления индикаторным светодиодом. Кроме того сильное влияние оказывает рабочая температура самого реле (как следствие внутренних элементов), и температура его может быть высока.

Поэтому однозначно сказать что при таком-то напряжении такой-то ток управляющей цепи -нельзя, т.к. зависимость нелинейна.

Поэтому просьба производить расчеты с запасом, т.е. ориентируясь на максимальное значение тока управления.