Та-же проблема. После заливки программы ПР стал неработоспособен. порт не виден. все как описано выше. Использовал перемычку. Перезаписал программу с коротким кабелем. Со 2 попытки все удалось. ПР заработал.
Здравствуйте! Пишу первую программу на ПР200. Вопрос: возможно-ли отображение на дисплее действующего значения давления в барах ?.
К аналоговому входу AI1 подключен датчик давления 4...20мА. Буду рад советам.
очень даже возможно, в свойствах входа задай диапазон, и на экран через сетевую переменную
,хотя мне кажется все-же нужен какой-то макрос по переводу мА в бары...
когда кажется, тогда крестятся(народная мудрость), не нужно там ни чего усложнять, задаете точку =4мА и точку =20мА и все, макросы в основном нужны для термометров и фильтров сигнала...
Павелл59 когда вы некую перемунную, по которой показываете нужный экран взводите в лог 1, то ее надо потом сбросить в 0 после задержки, чтобы можно было вызывать другой экран или переключаться между экранами клавишами, заданными для переходов.
з.ы. многие ждут системной переменной для номеров экранов и опроса клавиш...
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308 тогда как минимум можно будет переходить из программы на нужный экран через ОДНУ переменную. Не просто знать, где вы, а еще и указать КУДА.