1) ПЛК 110-30-R-M. Сделал связь по Ethernet. Сообщение о несоответствии профиля. Что делать? Где найти лог?
2) В каком положении должен быть переключатель: работа или стоп?
1) ПЛК 110-30-R-M. Сделал связь по Ethernet. Сообщение о несоответствии профиля. Что делать? Где найти лог?
2) В каком положении должен быть переключатель: работа или стоп?
1) если заглянуть во второй ваш вопрос, то учитывая фразу про переключатель, можно сделать вывод, что у Вас ПЛК110 [М02], соответственно для этой модификации необходим таргет "PLC110-30-M V2", в то время как Вы, скорее всего, используете "PLC110-30-M"
2) Для связи положение тумблера не важно, но для того, чтобы при последующих включениях контроллера загруженный в него проект запускался, тумблер должен быть в положении "работа".