Первый канал у Вас работает как П-регулятор?
Судя по тому, что "контактор щелкает довольно часто", можно сделать предложение, что это ШИМит ПИД- регулятор. Первый канал прибора не может работать как двухпозиционный регулятор, единственное, что можно сделать, это обнулить И и Д составляющие.
Вообще, при правильной настройки ПИД регулятора, провала от уставки на 8 градусов не должно быть.
По задачи Вам больше подходит прибор 2ТРМ1.
Если же Вас беспокоит именно выход контактов из строя, то можем посоветовать, использовать, в качестве силовых контактов, твердотельные реле.