Если отбросить глюки прибора и сравнительно сложную настройку (как сказано неинтуиктивную), то в принципе при работе на тепло все есть.
Для работы на холод:
Неплохо задействовать один вход для контроля исправности холодильной машины примерно такого алгоритма:ХМ вкльчается 1-2 мин работает не обращая внимания на срабатывания датчиков защиты (например реле низкого давления), после этого если сработала защита ХМ выключается, вентилятор продолжает работать, загорается сигнал Авария. Похожий алгоритм реализован в приборе САУ-МП. А если сделать двухступенчатое управление ХМ было бы совсем хорошо.