Я просто не понимаю, как выходную переменную читать извне мастером не затрагивая регистр модуля напрямую.
Я просто не понимаю, как выходную переменную читать извне мастером не затрагивая регистр модуля напрямую.
Можно создать 2 переменные, на запись тогда в настройках убирается команда чтения, вторую на чтение в настройках убирается команда записи, адрес у обоих переменный должен быть одинаковый, так же можно настроить условия для записи или чтения, к примеру по флагу или изменению переменной.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ