а как то исправить это можно - или не заморачиваться
а как то исправить это можно - или не заморачиваться
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
[QUOTE=офигенно, я надеюсь вэбинар будем доступен на сайте ? - очень интересна подобная тема
Всем привет. Ребята есть вопрос. К ПР200 хочу подключить модуль МК110-8Д4Р, вопрос. Как читать с него маску выходов? Как на картинке правильно? И еще, Регистр R/W, могут ведь в таком случае случайно записать в регистр МК110 минуя макрос BOOL_TOINTScreenshot_1.png
На картинке идет запись битовой маски. Во вложении макрос по чтению
Добрый день, одного регистра достаточно, в нем указываете команды на чтение и запись. Вместо второй сетевой переменной можно прицепить переменную для вывода на экран. Сейчас делаю шаблон для похожего модуля, только 4x.4x если сильно надо, до конца дня могу выложить тестовую программу и шаблон.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я просто не понимаю, как выходную переменную читать извне мастером не затрагивая регистр модуля напрямую.
Можно создать 2 переменные, на запись тогда в настройках убирается команда чтения, вторую на чтение в настройках убирается команда записи, адрес у обоих переменный должен быть одинаковый, так же можно настроить условия для записи или чтения, к примеру по флагу или изменению переменной.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Как мне выделить регистр - например с адресом 512, для чтения регистра 50 выхода модуля (По отношению к модулю ПР мастер, по отношению к Скаде слейв.). Скрин, что я прикреплял, позволит это сделать?
Последний раз редактировалось Jman; 27.12.2016 в 14:19.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ