как-то так. функции для работы с параметрами приборов можно посмотреть в файле tas.txt, который поставляется с библиотекой.
Код:
int res;
float value;
res = OpenPort(COM_1, spd_9600, prty_NONE, databits_8, stopbit_1,
RS485CONV_AUTO);
// первый канал прибора с адресом 16
res = ReadFloat24(16, ADRTYPE_8BIT, "r.Oe", value, -1);
res = WriteFloat24(16, ADRTYPE_8BIT, "r.Oe", 0.5f, -1);
// второй канал прибора с адресом 16
res = ReadFloat24(16 + 1, ADRTYPE_8BIT, "r.Oe", value, -1);
res = WriteFloat24(16 + 1, ADRTYPE_8BIT, "r.Oe", 0.5f, -1);
ClosePort();