Цитата Сообщение от Nikodim73 Посмотреть сообщение
Юрий, добрый вечер.Вы работаете в тех поддержке и можете дать наиболее объективную оценку по этому вопросу,- доверяю. Днём на работе было не до форума. Но, гляжу тему для дискуссии я подкинул. Да, вы меня правильно поняли,- именно так у меня и происходит. хотел от удалённых слейвов (ПР-114 с AI и МЭ 110.220.3М) пропустить транзитом через ПР-200 некоторые параметры с обработкой их в 200-тке и далее на СП-307. При их подключении напрямую к СПшке (Master) никаких проблем,- всё летает, даже по радиомодему "Невод-5" в трёх км. (это три станции удалённого управления и мониторинга U,I напора насосов Р и t помещений скважин) от ~1 до ~3 км. так всё работает, но хотелось бы пропустить функции контроля ФАЗ и др. через блоки GT. для сигнализации и доп защиты, веь панелька логикой не обладает. Конечно, установка ПЛКшки решит решит проблемку, но я повёлся на... но ничего, это не самое неприятное, что бывает в жизни....
Добрый день! По Вашим вводным данным, все должно быть реализуемо, буквально неделю назад, я сталкивался с задачей транзита данных через ПР200 с небольшой обработкой и отдачей на панель СП307 и далее по TCP на верхний уровень, все работало, у Вас где-то ошибка в настройках. Ну и как уже здесь говорили, файлы проектов могли бы облегчить решение проблемы. Так же обратите внимание на тот момент, что если у Вас не предполагается наличие в ПР200 большого кол-ва логики, то просто сравнить числа можно и в СП307 с помощью макросов.