Цитата Сообщение от new_name Посмотреть сообщение
подключил термопару к аналоговому входу плк, настроил параметры. но показания температуры отличаются от реальных. как можно организовать компенсацию холодного спая термопары на плк? в трмах она встроена.
на сколько отличаются?
В ПЛК она тоже встроена.
Когда в Codesys настраиваете вход на работу с термопарой, в параметрах модуля есть такой пункт cold junction compensation.

ris1.JPG