Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня ситуация такая: взял я несколько ПР-200 что бы управлять светом на даче. Хочу новый год на даче справить. Так как на дачу получается приехать только на субботу - воскресенье, то пишу программы для ПР-200 дома, а потом пытаюсь на даче заставить то, что написал работать . До этого ни с какими программируемыми реле и контроллерами не работал. Инструкция у Овна написана так, что ее можно и не читать.
    И возникла у меня сейчас проблема с объединением ПР-200. Связка такая: ПР-200 мастер+4 штуки ПР-200 в слейве. Временно для контроля работы я сделал так, что диод F2 на всех ПР-200 мигает если подано питание, а диод F1 мигает если есть связь с мастером через сетевую переменную MasterTick.
    Так же есть сетевая переменная OffAll - через нее я планировал выключать свет во всем доме.
    Теперь что я сделал: я залил программу "Шаблон общий Slave" в три штуки ПР200, а программу "ПР-200 мастрер" в ПР-200Мастрер. И у меня получилось, что диоды F1 мигают на всех ПР200 как я и планировал, а вот общий сброс при включении I8 на мастере срабатывает очень редко, а аногда и вообще не срабатывает и свет не гаснет.
    Так как до дачи я доберусь только в субботу, а сейчас могу только теоретически разбираться прошу вас дать консультацию что я делаю не так (а если не сложно, то и подправить мою программу) и дать ответы на следующие вопросы:
    1)почему диод F1 мигает как я и планировал, а кнопка I8 на ПР-200мастер не работает.
    2)Как передать нажатие например кнопки I2 с одного из ПР200слейв на другой ПР200слейв?

    Очень надеюсь на вашу помощь, а то новый год близко, а я пока не знаю как решить поставленную перед собой задачу.
    Добрый день! Глубоко не копая, возможно проблема в том, что при нажатии переменная не успевает попасть на все слейвы, попробуйте задержать ее на некоторое время, чтоб 1 висела подольше.
    передача кнопок со слева на другой, как вариант читать на мастере какой-то регистр, и отправлять его на все слейвы, и уже на слейвах извлекать нужные биты, предназначенные для определенного слева.

    Проверил еще раз, скорость обмена у Вас низкая, можно еще проверить задав скорость на максимум.
    А и еще, в мастере у вас только одно устройство, а проверяете как, нужно добавить все 4 ПР, и задать им разные адреса и не забыть про джампера на слотах связи.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 20.12.2016 в 11:31.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ