Под "подключением через сопротивление" имел ввиду сопротивление Rн (изображение 4.1 http://www.owen.ru/uploads/ki_pd100_073.pdf). По документации, сопротивление в диапазон 0-500 Ом допустимо (изображение 4.2).
На счёт диапазона понял вас, спасибо, но боюсь что никак не влияет на тот факт, что датчик вырубает (всё так же на 73)