Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
Доброго времени суток Всем!
Подскажите, чем может обуславливаться зависание спустя примерно неделю стабильной работы ПР200 таким образом, что функции кнопок и дисплея выполняются ( изменение уставок, вход в системное меню) а реакции на дискретные входы и какой либо отклик на дискретных выходах не происходит
Вы подробнее опишите. Какое питание реле - 220 или 24В?
Как запитано - если на 220, то применен сетевой фильтр или разделяющий трансформатор? Если на 24 - то есть ли параллельные потребители?
Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
после сброса питания все работает нормально. возможно ли сделать так что при зависании, дискретные выходы переходили в некое определенное безопасное состояние, как это можно сделать на других плк?
ПР - у него нет этой функции, выводные реле должны просто отключаться.
И программу посмотреть не мешает.