Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да у меня проблема в том, что я любитель не делать привязки, а использовать в качестве их переменные. Ну можно конечно потом их перетащить. Но это такая головная боль! Овен, когда вы сделаете импорт таблицы переменных!!!! =)

  2. #2

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток.
    Подскажите можно ли реализовать стек FIFO (первый вошел, первый вышел) на 1500-2000 бит на базе ПР110, хватит ли просто памяти?
    В реальности нужно реализовать задержку управляющих произвольных импульсов на 25-30 минут с дискретностью 1с.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rimmir Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите можно ли реализовать стек FIFO (первый вошел, первый вышел) на 1500-2000 бит на базе ПР110, хватит ли просто памяти?
    В реальности нужно реализовать задержку управляющих произвольных импульсов на 25-30 минут с дискретностью 1с.
    Добрый день! На ПР110 что-то у меня есть сомнения, делал нечто похожее, но на меньшее число событий, алгоритм кушал памяти прилично, можно на ПР200 попробовать.

    Вот был вариант на ПР114, можно оценить по ресурсам, тут на 48 bit, ну или еще может у кого есть другой вариант реализации.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png fifo.png (30.0 Кб, Просмотров: 64)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.01.2017 в 11:56.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вот был вариант на ПР114 ...
    А RG8 это что за блок?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rimmir Посмотреть сообщение
    А RG8 это что за блок?
    Ну это как раз и есть буфер, сейчас прикреплю проект.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl fifo.owl (4.57 Мб, Просмотров: 37)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.01.2017 в 13:09.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •