    Цитата Сообщение от Дулат Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не получается получить данные с ТРМ32 на ПЛК100, это наружная температура, подача, обратка отопления. Пробовал через Universal modbus device - Real input module - адрес регистра 02АА (наружная температура). Может подскажете правильный путь как сделать. Спасибо заранее.
    В настройках Universal modbus device в параметре Byte Sequence поставь значение Native иначе ничего ты не сможешь считать из ТРМ32. Это фишка у этих приборов про которую нигде не написано.
    Температура наружнего воздуха регистр 682
    Температура обратки регистр 688
    Температура прямой регистр 684
    Команда для чтения 0х03
    Номера регистров указываются в десятичной системе, а в руководстве указаны в шеснадцатеричной, надо переводить.