Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
Оттолкнул Codesys??? Это интересно. А покупная скада это ведь не так страшно если есть гарантии, что в случае чего ее поправят.
Та же самая MasterSCADA за 100 точек стоит 200 евро. Не так дорого а сколько Вы заплатили за МС12?
Не дешевле ли получится?
Тем более на нашем ПЛК есть встраиваемые решения в SCADA системы, там все значительно проще. Только вот с функционалом не сравнимо с Codesys.
В общем, если конечное решение еще не принято, могу рассказать по-подробнее...
Я и не только в нескольких тамах из раздела разработки подымал вопрос о том что КДС хороша для больших и сложных проектов автоматизации в организациях где есть штат програмистов и наладчиков.
А теперь представте себе эксплуатационную организацию где 2человека занимаются эксплуатацией и ремонтом автоматики и электрики на более чем 80 обьектах (ИТП/ЦТП) по деревне моква (центр). Эти-же 2 несчастных занимаются капитальным ремонтом на этих объектах делаем проекты, собираем шкафы, монтируем и налаживаем пишем инструкции для местных сантехников.... весна-осень отключаем и включаем отопление вместе с сантехниками и операторами.
Ничего великого в тепловых пунктах нет, несколько насосов и КЗР уже с десяток шкафов стоят и работают, шлют смски при авариях. Собраны на ТРМ32,ТРМ202 и програмируемых реле альфа от мицубы. Когда овен анонсировал свои первые ПЛК радовался как ребёнок конфетке - наконецто забуду про 5-12 недель поставки мицубы, ан нет! тогда еще скачал КДС англицкий почитал книжку... взгрустнулось.
По поводу контара и цен любой комплект шкафов электроавтоматики в ТП (АВР,ЩА,ЩС) редко превышает по цене 250р. цена собственно контроллеров и приборов с датчиками в среднем 30-40р. даже если цена контроллера будет в два раза выше принципиальной разницы не будет!
Но при этом я получаю простой и понятный SoftLogic в котором есть и управление контуром отопления и группой насосов в виде готового ФБД, а для того чтобы соединить два контроллера в одном шкафу достаточно тупо перетащить мышкой два квадратика в один! никаких множественных окон настроек никаких переменных.. Также получаю СКАДУ с мнимумом настроек и понятную до безобразия. В мицубе настолько просто что даже неинтересно - при запуске выбрал тип контроллера и доп блока и всё открылось окошко где слева входы а справа выходы чё хочу то и горожу! одна проблема в качестве регулятора не подходит по разным причинам и дипетчернуть проблема.
Недостаток Контара достаточно узкая специализация - тепловые дела и вентиляция. Но кто мешает Овену с его ценами и хорошей документацией занять эту нишу? ПЛК63+МР1 редкий тепловой пункт не влезет!!
Решение не принято по внешним причинам, типа кризис. Но почти все теплосчётчики оснастили модемами (МС35) и отдел учета стал набирать жирок от сидения у компа. Следом начнут нас тормошить - типа где предложения по автоматике?