Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
несколько тепловых пунктов шлют смс-ки с мицубиси альфа и модема мс35, зимой стал вопрос диспетчеризации нескольких десятков мелких тп по всему центру.. основные задачи:
смотреть 5-7 аналоговых параметров (температура,давление)
смотреть 2-5 дискретных параметра
удалённо корректировать работу(уставки) регулятора отопления
и главное - ститывать архивы с т.с. вист!
помыкавшись по интернету ничего вменяемого не попалось, остановились на контаре... 2 мс12 уже куплены мучаем.
от овена как всегда оттолкнул кодесис.. и необходимость покупать внешнюю скаду.
Оттолкнул Codesys??? Это интересно. А покупная скада это ведь не так страшно если есть гарантии, что в случае чего ее поправят.
Та же самая MasterSCADA за 100 точек стоит 200 евро. Не так дорого а сколько Вы заплатили за МС12?
Не дешевле ли получится?
Тем более на нашем ПЛК есть встраиваемые решения в SCADA системы, там все значительно проще. Только вот с функционалом не сравнимо с Codesys.
В общем, если конечное решение еще не принято, могу рассказать по-подробнее...